NOVA jest kompaktowym i skalowalnym modularnym falownikiem zapewniającym czyste zasilanie prądem przemiennym falami sinusoidalnymi.
Najnowsza technologia inwerterów, zapewniająca wyższą efektywność energetyczną w kompaktowym rozmiarze.
Technologia "Twin Sine Innovation" (TSI) eliminuje wszystkie pojedyncze punkty awarii z pełną skalowalnością; do 32 modułów równolegle i wysoka wydajność do 93%, zmniejszając koszty operacyjne.
Wszystkie krytyczne dla biznesu aplikacje i wszystkie rodzaje obciążeń prądu przemiennego.Zmniejszenie kosztów usług i zaspokojenie zmieniających się potrzeb przyszłej ekspansji.
| 48 / 230 | |
| Ogólne | |
| EMC (immunitet) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 |
| EMC (emisja) (klasa) | EN 55022 (A) |
| Bezpieczeństwo | EN 62040-1 |
| Chłodzenie / izolacja | Wymuszone / podwojone |
| MTBF | 200 000 godzin (MIL-217IF) |
| Wydajność (typowa): Wzmocniony powKonwersja / na linia | 93% / 89% |
| Elektryczne siła D.C./Klimatyzator | 4300 Vdc |
| Prawda. Systemy zbędne Wyniki | 3 poziomy odłączenia na wyjściu prądu przemiennego i prądu stałego w portach zasilania |
| RoHS | Zgodne z przepisami |
| Wibracje | GR63 wibracja biurowa 0-100 Hz-0,1 g / wibracja transportowa 5-100 Hz 0,5 g 100-500 hz-1,5 g / badanie spadkowe |
| Warunki eksploatacji | Zaprojektowane do montażu w środowisku IP20 lub IP21. |
| Wysokość powyżej morze bez De-ratingu | < 1500 m / obniżenie temperatury > 1500 m 0,8 % na 100 m |
| Środowisko/przechowywanie temperatury/względne wilgotność | -20 do 50 °C / -40 do 70 °C / 95%, nie skondensowane |
| Materiał (obudowa) | Zynk powlekany ze stali ALU |
| Moc wyjściowa (VA) / (W) | 750 VA / 525 W |
| Pojemność przeciążenia krótkoterminowego | 135 % (15 sekund) 105 % trwałe w zakresie T° |
| Dopuszczalny współczynnik mocy obciążenia | Poziom mocy całkowitej od 0 indukcyjnej do 0 pojemnościowej |
| Wewnętrzne temperatury zarządzanie a także przełączyć wyłączony | / |
| D.C. Specyfikacje wejściowe | |
| Nominalne napięcie (DC) | 48 V |
| Zakres napięcia (DC) | 40 - 60 V |
| Prąd nominalny (w48 Vdc i 525 W wydajność) | 12.5 A |
| Maksymalny prąd wejściowy (dla 15sekundy) / napięcie zwrotność | 22 A / < 2 mV |
| Granice napięcia wejściowego | / |
| Klimatyzator Specyfikacje wejściowe | |
| Nomienna napięcie (AC) | 220/230/240 V 1P lub 3P (min 3 półki dla 3P) |
| Zakres napięcia (AC) | 150 - 265 V |
| Brak energii | 150 do 185 V |
| 438 W @ 150 Vac | |
| Władza czynnik | > 99% |
| Zakres częstotliwości (wybieralny) / syzakres synchronizacji | 50 60 Hz / zakres 47 53 Hz / 57 63 Hz |
| Specyfikacje wyjściowe AC | |
| Nomienna napięcie (AC*) | 220/230/240 V |
| Częstotliwość / częstotliwość accuralność | 50 - 60 Hz / 0,03 % |
| Całkowite zniekształcenie harmonijne (resis)Wykorzystanie obciążenie) | < 3 % |
| Wpływ obciążenia czas odzyskiwania | 00,4 ms |
| Włącz. opóźnienie | 20 s do 40 s w zależności od liczby zainstalowanych modułów |
| Prąd nominalny | 3.25 A |
| Krzywa czynnik w nominalne moc | 2.5: 1 |
| Z zarządzaniem zwarciem i ochronnena | |
| Krótki obieg czyste Up pojemność | 9 x w przez 20 ms - Dostępny podczas gdy główny jest dostępny w porcie wejścia AC Z kontrolą i zarządzaniem wielkością |
| Prąd zwarcia po wyłączeniu w górę capatyczność | 1.89 w |
| W TRANSFERIE WYDARZENIE | |
| Maksymalne przerwanie napięcia / całkowite napięcie przejściowe dnatężenie (max) | 0 s / 0 s |
| Sygnalizacja i nadzór | |
| Wyświetlacz | Światło LED synoptyczne |
| Wyjście alarmu / nadzór | Suche kontakty na półce / Użyj opcjonalnych urządzeń |
| Zdalny na/wyłączony | Na tylnym terminalu półki za pośrednictwem T2S ETH |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()