BRAVO to kompaktowy i skalowalny modułowy falownik zapewniający czyste sinusoidalne napięcie przemienne. W połączeniu z systemem zasilania prądem stałym zapewnia doskonałe rozwiązanie w zakresie zasilania awaryjnego prądem przemiennym.
Wykorzystuje najnowszą technologię falowników, zapewniając najwyższą efektywność energetyczną w kompaktowych rozmiarach. Technologia „Twin Sine Innovation” (TSI) eliminuje wszystkie
pojedyncze punkty awarii z pełną skalowalnością; do 32 modułów równolegle i wysoką sprawnością do 96%, co zmniejsza koszty eksploatacji.
Wszystkie krytyczne dla biznesu aplikacje i wszystkie rodzaje obciążeń AC. Konstrukcja jest modułowa i skalowalna z modułami falownika wymienianymi podczas pracy, co zapewnia niski średni czas naprawy (MTTR), redukcję kosztów serwisu i spełnia zmieniające się potrzeby w zakresie przyszłej rozbudowy.
24 / 230 | 48 / 230 | 60 / 230 | 110 ** / 230 | 220***/ 230 | |
OGÓLNE | |||||
EMC (odporność) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 / EN 61000-4-6 / EN 61000-4-8 | ||||
EMC (emisja) (klasa) | EN 55022 (A) | EN 55022 (B) | EN 55022 (A) | EN 55022 (B) | |
Bezpieczeństwo | EN62040-1 | ||||
Chłodzenie / Izolacja | Wymuszone / Podwójne | ||||
MTBF | 240 000 godzin (MIL-217-F) | ||||
Sprawność (Typowa): Ulepszone przetwarzanie mocy / online | > 95,5% / > 89,5% | 96% / 91% | 96,5% / 92,5% | ||
Wytrzymałość dielektryczna DC/AC | 4300 Vdc | ||||
Prawdziwe systemy redundantne – zgodne |
3 poziomy odłączenia na wyjściu AC i wejściu DC portów zasilania 4 poziomy odłączenia na porcie wejściowym AC |
||||
RoHS | Zgodny | ||||
Wibracje | Wibracje biurowe GR63 od 0 do 100 Hz-0,1 g / wibracje transportowe 5-100 Hz 0,5 g 100 do 500 Hz-1,5 g / Test upadku | ||||
Warunki pracy |
Przeznaczony do instalacji w środowisku IP20 lub IP21. W przypadku instalacji w zapylonym lub wilgotnym środowisku należy podjąć odpowiednie środki (filtrowanie powietrza, …). |
||||
Wysokość nad poziomem morza bez obniżania parametrów | 1500 m – 0,8 % na 100 m | ||||
Temperatura otoczenia / przechowywania / wilgotność względna | -20 do 50 ° C / -40 do 70 ° C / 95 %, bez kondensacji | ||||
Materiał (obudowa) | Stal powlekana-ALU ZINC | ||||
MOC WYJŚCIOWA AC | |||||
Moc znamionowa wyjściowa (VA) / (W) | 1500 / 1200 | 2500 / 2000 | |||
Zdolność do przeciążenia krótkotrwałego | 150 % (15 sekund) 110 % stałe w zakresie T° | ||||
Dopuszczalny współczynnik mocy obciążenia | Pełna moc znamionowa od 0 indukcyjnego do 0 pojemnościowego | ||||
Zarządzanie temperaturą wewnętrzną i wyłączenie | Tak | ||||
SPECYFIKACJA WEJŚCIA DC | |||||
Napięcie znamionowe (DC) | 24 V | 48 V | 60 V | 110 V | 220 V |
Zakres napięcia (DC) | 19 – 35 V | 40 - 60 V | 48 - 72 V | 90 - 160 V | 170 - 300 V |
Prąd znamionowy |
56 A (przy 24 Vdc i wyjściu 1200 W) |
46 A (przy 48 Vdc i wyjściu 2000 W) |
35 A (przy 60 Vdc i wyjściu 2000 W |
19 A (przy 110 Vdc i wyjściu 2000 W) |
9,8 A (przy 220 Vdc i wyjściu 2000 W |
Maksymalny prąd wejściowy (przez 15 sekund) / tętnienia napięcia | 84 A / < 100 mV rms |
84 A / < 2 mV Psopho |
52 A < 100 mV rms | 29 A / < 200 mV rms |
14,9 A / < 200 mV rms |
Granice napięcia wejściowego | Wybierane przez użytkownika za pomocą interfejsu T2S | ||||
SPECYFIKACJA WEJŚCIA AC Wejście AC dostępne tylko z modułami EPC, moduły REG nie mają żadnego ACin |
|||||
Napięcie znamionowe (AC) | 220/230/240 V 1P lub 3P (Min. 3 półki dla 3P) | ||||
Zakres napięcia (AC) | 150-265 V | ||||
Brownout |
150 do 185 V liniowe obniżanie parametrów 150 VA/120 W na 10 Vac | ||||
1200 VA / 960 W @ 150 Vac |
2000 VA/1600 W @ 150 Vac | ||||
Zakres zgodności przed przełączeniem na DC | Regulowany | ||||
Współczynnik mocy | > 99% | ||||
Zakres częstotliwości (wybieralny) / zakres synchronizacji | 50 – 60 Hz / zakres 47 – 53 Hz / 57 – 63 Hz | ||||
SPECYFIKACJA WYJŚCIA AC | |||||
Napięcie znamionowe (AC*) | 220/230/240 V | ||||
Częstotliwość / dokładność częstotliwości | 50 - 60 Hz / 0,03 % | ||||
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (obciążenie rezystancyjne) | < 1,5 % | ||||
Czas odzyskiwania po wpływie obciążenia | 0,4 ms | ||||
Opóźnienie włączenia | Od 20 s do 40 s w zależności od liczby zainstalowanych modułów | ||||
Prąd znamionowy. Zabezpieczony przed prądem zwrotnym | 6,6 A | 10,9 A | |||
Współczynnik szczytu przy mocy znamionowej | 2,8 : 1 | 3 : 1 | |||
Z zarządzaniem i ochroną przed zwarciem | |||||
Zdolność do usuwania zwarcia |
10 x In przez 20 ms - Dostępne, gdy zasilanie sieciowe jest dostępne na porcie wejściowym AC Z kontrolą i zarządzaniem wielkością |
||||
Prąd zwarciowy po usunięciu zwarcia | 2,1 In przez 15 s i 1,5 In po 15 s | ||||
W WYDAJNOŚCI PRZEŁĄCZANIA | |||||
Maks. (maks.) / całkowity przejściowy czas trwania (maks.) 0 s / 0 s SYGNALIZACJA I NADZÓR | Wyświetlacz | ||||
Synoptyczna dioda LED | |||||
Wyjście alarmowe / nadzór | Zwarte styki na półce / Standardowy port USB i MODBUS na T2S, opcjonalnie: Wyświetlacz Candis / Candis TCP-IP | ||||
Zdalne włączanie / wyłączanie | na tylnym zacisku półki za pośrednictwem T2S | ||||